尊敬的市住建局:洲际华府二期消防管道存在设计及安全隐患问题,至今开发商没给予合理的解释。消防管道的设置本身是为了安全,现在却变成了安全隐患,设计合理吗?设计是如何通过相关职能部门备案?施工单位照设计施工没?监理单位尽责没?消防管道的设计应该对高层建筑要求更高。现在确实影响到人员出进及存在安全隐患,总要给广大业主一个合理的解释,因为关系到广大业主切身利益。垦请市住建局帮广大业主落实,解决。谢谢!
  • 1114312efe6873972d45348ca2235b9bb34a52.jpg

    1114312efe6873972d45348ca2235b9bb34a52.jpg

    111431874b91dda8024a76a7c3654e7acdbc12.jpg

    111431874b91dda8024a76a7c3654e7acdbc12.jpg

    11143150afa9695cc840868e473339d8d123fa.jpg

    11143150afa9695cc840868e473339d8d123fa.jpg

    111431ce05f8b694b741d89dc782bf1694902e.jpg

    111431ce05f8b694b741d89dc782bf1694902e.jpg

    1114327255b18061414f4a8216331b6248b183.jpg

    1114327255b18061414f4a8216331b6248b183.jpg

    111432d27cdd259b014cabbd0e6d3e349482da.jpg

    111432d27cdd259b014cabbd0e6d3e349482da.jpg

    111432e3477148a1e042f98b0b948c86135896.jpg

    111432e3477148a1e042f98b0b948c86135896.jpg

    1114327f3c051f2e714ce4a57797321ab220b6.jpg

    1114327f3c051f2e714ce4a57797321ab220b6.jpg
标签: 暂无标签
阳光无限

写了 6 篇文章,拥有财富 16,被 0 人关注

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 手机动态码快速登录
B Color Link Quote Code Smilies
sunjing114114 新手上路 | 发表于 2019-12-22 13:41

                    
    我是业主,内容属实
        
回复

使用道具

熹宝 金牌会员 | 发表于 2019-12-22 13:47

                    
    我是业主,确实如此!望百忙之中解决一下!谢谢!
        
回复

使用道具

ZLYxy2020 新手上路 | 发表于 2020-1-3 11:41

                    
    我也是业主,情况属实,希望有关部门监督开发商整改。
        
回复

使用道具

mcl2012082136 中级会员 | 发表于 2020-1-3 15:22

                   

市住建局回复:

    

蒙自市住房和城乡建设局关于新媒体“网络问政”2195号督办件的信访答复

 

市融媒体中心:

关于新媒体“网络问政”舆论监督督办件《洲际华府世家项目相关》的问题,市住建局收悉。经调查核实,现答复如下:

洲际华府·世家项目位于蒙自市天马路与鹿苑路交叉口,建筑面积212766.2平方米,建设单位蒙自市弘丰房地产开发有限责任公司设计单位云南天怡建筑设计有限公司勘察单位中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司施工单位屏边县宏诚建筑安装工程有限责任公司。监理单位云南鑫华建设咨询有限公司。结构形式为剪力墙结构,共13个单位工程,地下1层,地上18层该项目施工图设计文件经昆明恒基建设工程施工图审查中心审查合格。该项目为在建工程。

2019年1217日起市住建局工作人员多次洲际华府世家项目施工现场进行核实组织洲际华府世家项目相关参建单位对施工现场存在问题认真研究,要求该项目相关参建单位对存在问题结合施工图设计文件及相关规范提出处理方案

一、关于消防栓箱和消防管道等问题

1、市住建局已督促项目相关参建单位对1、2、12栋建筑物入户门处安装移位的消火栓恢复至施工图设计文件要求安装的位置,且不影响入户门及消火栓箱门正常开启或关闭;

2、市住建局已督促项目相关参建单位对部分消防给水立管固定支架安装位置较低的调整安装位置,调整后不影响人员正常出入公共过道;

3、市住建局已督促项目相关参建单位对第3栋建筑物屋面局部开裂的部位进行修复处理,确保屋面无积水、无渗漏。对建筑物室内抹灰层存在空鼓的部位进行修复处理。

针对3、4、5、6栋建筑物C4户型(即1号房)室内卫生间高窗被消防给水立管遮挡,此处高窗窗扇无法正常开启以及部分公共楼梯间敷设的消防给水横管与楼梯踏步净空距离较小的问题,市住建局要求该项目相关参建单位根据该项目施工图设计文件及相关规范要求提出整改方案,对问题切实整改到位。

二、关于弱强电井、瓷砖、入户门等问题

1、根据施工图设计文件,7、8、9、10栋建筑物给排水平面图轴线(1/D) /(1/5)、(1/D) /(1/13)处(即2号房、3号房入户门前公共过道处)均要求敷设消防给水立管及安装消火栓。入户门开启方向为外开(即向疏散方向开启)。

2、根据施工图设计文件,第3、4、5、6栋建筑物给排水平面图轴线E /6—(6/1)、E /18处(即3号房入户门前公共过道处)要求敷设消防给水立管及安装消火栓;轴线F /(1/18)—20、F /(1/6)—8处(即2号房入户门前公共过道处)要求设置强电井及弱电井;雨落管敷设在阳台内部。  

3、根据施工图设计文件,第12栋建筑物建筑平面图轴线E /5—6、E /15—16处,第13栋建筑物建筑平面图轴线D /1/5)—3、D /(1/15)—15处(即2号房、3号房至合用前室过道口处)均要求设置防火门。

4、根据施工图设计文件,第1、2栋建筑物给排水平面图轴线13 /D—E、30/D—E处(即B7户型入户门前)要求安装消火栓;阳台处雨落管敷设在阳台外侧,地漏安装在阳台内部,地漏排水横管与阳台外侧雨落管连通。

5、根据施工图设计文件,小区内车行道做法为混凝土路面。

6、根据施工图设计文件,候梯厅、楼梯间内墙面为乳胶漆墙面;根据